導致墻面起皮、發霉的原因是潮濕,而墻體潮濕的原因除空氣潮濕外,墻面結露是最常見原因之一。
導致結露的核心原因是物體的溫度低于空氣的露點溫度。地下室建筑外圍側的墻體溫度通常比較低,很容易低于露點溫度。雖說加熱墻體是個辦法,但從能耗和控制難度與可靠性等角度來說都行不通。
墻體的溫度相對恒定,但露點溫度卻是個動態值,可以被改變。它受到溫\濕度、氣壓的共同影響,調整空氣溫\濕度,能夠有效改變露點溫度,防止或加速結露。
例如:墻面溫度21℃時,當室內空氣溫度25℃\濕度RH80%( 露點溫度21.3℃ )一定會結露,而在溫度不變的情況下將濕度降低至RH75%( 露點溫度20.3℃ )或在(相對)濕度不變得情況下將溫度將至24℃( 露點溫度20.3℃ ),這部分墻面就一定不會結露。
在絕對濕度( 含濕量 )不變的情況下,降低( 相對 )濕度( 升溫 )或降低溫度都能夠有效降低空氣的露點溫度,防止墻面結露。因而使用空調降溫和除濕機除濕是最有效的解決方案。而多數家用空調,尤其是VRV中央空調,無論制冷效力有多么強勁,除濕效果有多明顯,但在以除濕為目的運行時,都可能導致溫度過低或相對濕度過高,使人的體感舒適度下降,這樣一來,傳統空調在應對地下室潮濕問題上似乎并不是較好的解決方案。除濕機便成了最好的選擇!
大部分單體除濕機都采取回溫除濕設計( 自冷卻 ),運行時不但不會降低室內溫度,反而會使溫度小幅升高。也正是因為這個原因,除濕機的除濕效果更明顯。